高压电源设计中全桥逆变电路输入电压超过300V后,有一个桥的IGBT被击穿

[复制链接]
查看: 1317 |回复: 12
1
汤健强
  1. 汤健强
  2. 离线
  3. LV2
  4. 本网技师
  1. 积分:106
  2. |
  3. 主题:3
  4. |
  5. 帖子:12
  1. 访问空间
  2. 发消息
积分:106
LV2
本网技师
  1. 2016-12-29 11:34:56
10问答币
高压电源设计
当输入电压Ui增加到超过300后,有一个桥的IGBT被击穿了,不知道是什么原因,驱动电路选用的是M57962L

全桥逆变的示意图


只让Q1和Q4工作,Q2和Q3始终关闭是变压器原边的电压波形


当4个IGBT都工作时,输出波形如下



目前,电路还没有添加RC吸收,发现全桥的输入端电压加到300以上时,IGBT的一个桥会突然击穿,然后电路直通,烧毁保险丝
收藏收藏5
sky-liang
  1. sky-liang
  2. 离线
  3. LV2
  4. 本网技师
  1. 积分:154
  2. |
  3. 主题:1
  4. |
  5. 帖子:6
  1. 访问空间
  2. 发消息
积分:154
LV2
本网技师
  1. 2016-12-29 17:07:05
 
波形的尖峰好高啊,挂个示波器看出是否超出IGBT范围了
汤健强
  1. 汤健强
  2. 离线
  3. LV2
  4. 本网技师
  1. 积分:106
  2. |
  3. 主题:3
  4. |
  5. 帖子:12
  1. 访问空间
  2. 发消息
积分:106
LV2
本网技师
  1. 2016-12-29 17:13:31
  2. 倒数10
 
我用的是1200V的IGBT,没有加吸收电路,这个吸收电路电路应该怎么加呢?还有参数的计算应该怎么计算呢?
汤健强
  1. 汤健强
  2. 离线
  3. LV2
  4. 本网技师
  1. 积分:106
  2. |
  3. 主题:3
  4. |
  5. 帖子:12
  1. 访问空间
  2. 发消息
积分:106
LV2
本网技师
  1. 2016-12-29 17:23:08
  2. 倒数9
 
如果过压击穿应该只会击穿一个IGBT呀,但是目前的情况是一个桥都被记串了,全部短路
世纪电源网-九天
  1. 世纪电源网-九天
  2. 离线
  3. LV8
  4. 超级版主
  1. 积分:8540
  2. |
  3. 主题:379
  4. |
  5. 帖子:1891
  1. 访问空间
  2. 发消息
积分:8540
超级版主
  1. 2016-12-29 17:07:53
 
有网友回复的如下:
从波形图看, 初步认识尖峰电压很高,估计没有加吸收
sky-liang
  1. sky-liang
  2. 离线
  3. LV2
  4. 本网技师
  1. 积分:154
  2. |
  3. 主题:1
  4. |
  5. 帖子:6
  1. 访问空间
  2. 发消息
积分:154
LV2
本网技师
  1. 2016-12-29 17:37:12
  2. 倒数8
 
驱动死区是否正常是否存在直通
汤健强
  1. 汤健强
  2. 离线
  3. LV2
  4. 本网技师
  1. 积分:106
  2. |
  3. 主题:3
  4. |
  5. 帖子:12
  1. 访问空间
  2. 发消息
积分:106
LV2
本网技师
  1. 2016-12-29 19:42:42
  2. 倒数5
 
驱动的死去时间我设置为最大了,6us的死去时间呢,可还是输入电压超过300V就会有一个桥臂被击穿了
listenanr
  1. listenanr
  2. 离线
  3. LV3
  4. 助理工程师
  1. 积分:266
  2. |
  3. 主题:0
  4. |
  5. 帖子:12
  1. 访问空间
  2. 发消息
积分:266
LV3
助理工程师
  1. 2016-12-29 18:38:45
  2. 倒数7
 
那个尖峰的确好大啊
汤健强
  1. 汤健强
  2. 离线
  3. LV2
  4. 本网技师
  1. 积分:106
  2. |
  3. 主题:3
  4. |
  5. 帖子:12
  1. 访问空间
  2. 发消息
积分:106
LV2
本网技师
  1. 2016-12-29 19:41:40
  2. 倒数6
 
这个硬关断造成的,有没有吸收电路,所以尖峰比较大。

但是我用移相的方式做,尖峰小些了,接电炉丝工作的比较好,但是接上变压器就会炸官(直接是330V的输入电压时)
电不死的小强
  1. 电不死的小强
  2. 离线
  3. LV6
  4. 高级工程师
  1. 积分:1478
  2. |
  3. 主题:63
  4. |
  5. 帖子:404
  1. 访问空间
  2. 发消息
积分:1478
LV6
高级工程师
  1. 2016-12-31 10:07:42
  2. 倒数4
 
加两个无感电容
汤健强
  1. 汤健强
  2. 离线
  3. LV2
  4. 本网技师
  1. 积分:106
  2. |
  3. 主题:3
  4. |
  5. 帖子:12
  1. 访问空间
  2. 发消息
积分:106
LV2
本网技师
  1. 2017-1-3 10:51:57
  2. 倒数3
 
电容的容值一般为多大

电不死的小强
  1. 电不死的小强
  2. 离线
  3. LV6
  4. 高级工程师
  1. 积分:1478
  2. |
  3. 主题:63
  4. |
  5. 帖子:404
  1. 访问空间
  2. 发消息
积分:1478
LV6
高级工程师
  1. 2017-2-4 09:07:26
  2. 倒数2
 
加多大你可以百度
laiker
  1. laiker
  2. 离线
  3. LV3
  4. 助理工程师
  1. 积分:257
  2. |
  3. 主题:1
  4. |
  5. 帖子:73
  1. 访问空间
  2. 发消息
积分:257
LV3
助理工程师
最新回复
  1. 2017-3-14 08:25:28
  2. 倒数1
 
电压尖峰好大
热门技术、经典电源设计资源推荐
世纪电源网总部 地 址:天津市南开区黄河道大通大厦16层 电 话:400-022-5587 传 真:(022)27690960 邮 编:300110 E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)
世纪电源网分部 广 东:(0755)28285637 /(13823562357) 北 京:(010)69525295 /(15901552591) 上 海:(021)24200688 /(13585599008) 香 港:HK(852)92121212 China(86)15220029145
中国电源学会 地 址:天津市南开区黄河道大通大厦5层 电 话:(022)27680796 传 真:(022)27687886 E-mail:cpss#cpss.org.cn(#换成@)
网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 Copyright 2008-2017 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348
诚博娱乐